户外通信机柜方案
户外机柜型通信接入点建设说明随着固网通信的发展,宽带需求日益增长,基于原铜缆资源的 ADSL技术解决方案成为目前各通信运营商的首选,结合语音NGN网络的不断商用,光缆接入网加小型接入点的建设模式越来越得到运营商的亲睐,张家港迪克通信设备有限公司致力于户外机房和机柜的研究和生产,现就户外机柜型通信接入点的建设方案介绍如下:
一、 固网通信接入点建设模式分析
接入点的建设是通信网由少局点、广覆盖向多局点、近覆盖过度的重要环节,根据网络不断演进,接入点原则上可分两类,第一类是规划点,按区域进行设立,区域大小一般在8-15平方公里,此类接入点承担区域内小型(宽窄带)接入点和城域网的汇聚,光缆接入网围绕该接入点建设,上行以双路由方式接入端局或汇接局。这类接入点一般以征地建房,购房为主,面积要求40平方米左右。同时,接入点收容附近一公里的语音和ADSL宽带。第二类是纯接入点,在网络概念上作为规划点的下一级,仅满足类似一个交接区的语音或宽带接入,这类接入点容量较小,上行光纤接入规划点出来的光缆接入网光交,可以是租房、一体化机房和户外机柜。户外机柜可以视为有源交接箱,机柜型接入点完成的是最后一公里的光电转换,实现一定区域的宽窄带覆盖。
二、 机柜型通信接入点建设的可能性
随着宽带业务的不断发展,对带宽需求越来越高,基于ADSL技术的宽带接入方式要求设备到用户的距离越来越短,这样每个接入点的覆盖范围大大缩小,容量需求随之降低,同时,伴随设备制造技术和NGN技术的发展,语音设备体积和能耗大大缩减,使得机柜型通信接入点建设模式成为可能。
三、 机柜型通信接入点建设的优点
有的地方机房获取难度大、成本高,宽带优化工作推进迟缓,机柜型接入点给建设带来方便,缩短建设周期。投资省,综合考察发现,机柜型接入点设点灵活,可以充分利用现有网络资源,能尽可能接近理论上考虑的设点位置,大大降低电缆投资费用。可以以代替交接箱的方式建设,减少线路接头点,降低障碍率。
四、 迪克机柜建设的几种模式
(1) WJG-601A型(此型号正在苏州地区做试点)
外型尺寸:长1800mm×宽1200mm×高2000mm。内净高1.75米,可提供两个长500mm×宽500mm×高1700mm米的设备安装空间,一般安装600线语音,400线宽带,200-400AH电池(可放于设备下方和电池区),配线区容量2100线。
(2) WJG-601B型
外型尺寸:长1800mm×宽1200mm×高2000mm。内净高1.75米,可提供两个长500mm×宽500mm×高1700mm米的设备安装空间,一般安装600线语音,400线宽带,200-400AH电池(放于设备下方),配线区容量3000线。
(3) WJG-602型
外型尺寸:长2200mm×宽1400mm×高2100mm。内净高1.85米,可提供两个长500mm×宽500mm×高1800mm米的设备安装空间,一般安装1000线语音,800线宽带,400-600AH电池,配线区容量4000线。
(4)WJG-603型
外型尺寸:长2000mm×宽1000mm×高1900m。内净高1.75米,可提供两个长500mm×宽500mm×高1700mm米的设备安装空间,一般安装800线语音,600线宽带,400AH电池,配线区容量3000线。
五:迪克通信机柜产品特点:
户外机柜的设备舱按标准机柜尺寸设计,用于多业务平台,可配置安装语音交换机、DLC、SDH、DSLAM、网络交换机和多媒体网关的设备,便于通信网络转型或新建的逐步推进,可下滑过渡到下一代NGN网络。 配线舱空间大,在语音和DSLAM建设过程中可将MDF和交接箱合二为一,降低电缆和设备投资,减少电缆接续点,提高电气性能,同时做到交配线设备落地,方便维护。
户外机柜的特点:
产品经久耐用 , 防腐蚀,使用寿命大于20年。
灵活多样的产品配置,广泛适用于不同容量的宽带点和语音接入点。
集成温度控制系统 ( 风扇或空调 )
高防护等级,防护等级达IP55。
EMC/RFI 保护 。
降噪处理 。
采用非金属高分子材料做外壳,增强户外抗腐蚀能力和抗紫外线能力,中间填充高性能隔热材料,提高隔热系数。
机柜中的主设备、温控设备及配线模块等实行分舱设计,便于今后的分级维护。
防盗设计 , 防破坏系数高。
抗震级别8级。
集成电气布线和交流 / 直流配电系统
六:迪克机柜技术性能
工作环境
环境:按照ETS 300 019-1-4,CLASS 4.1E;
温度:空调型:-25~+55℃
热交换器型:-40~+45℃
风扇型:-40~+45℃
湿度:5~100%;
日照:总辐射强度1120±10% W/m2;
大气压力:70~106Kpa
测试标准
贮存环境:按照ETS 300 019-2-4,CLASS 4.1E;
贮存条件:按照ETS 300 019-1-1,CLASS 1.3E;
测试标准:按照ETS 300 019-2-1,CLASS 1.3E;
运输条件
运输条件:按照ETS 300 019-1-2,CLASS 2.3;
测试标准:按照ETS 300 019-2-2,CLASS 2.3;
防护等级
设备舱、配线舱达到IP55级;温控舱达到IP54。
防沙防尘
该机柜密封性能好,具备较强的防沙防尘功能。
冲击与振动
满足IEC 68-2-57和BELLCORE GR-63;
抗震
满足GR-63-CORE-Z4; 鼓励鼓励,顶一顶~ 希望价格便宜量又足。呵呵 价格是可以商量的 量足是什么意思:lol :lol :lol 看看哈 机柜抗破坏能力和隔热能力怎么样,以前做过户外简易机房的试验雨淋试验,10分钟之后内壁辅助一层雨洙;还有用一公斤的钢球从一米高处落下,材料北撞击一个大洞。机规对这要求更高。