[size=4]通信机房节能,关键是要清楚那些能耗是必须的,那些能耗是不不必要的,那些能耗是经过管理\技术\措施可以降低的通信机房节能降耗的前提是确保通信网络系统\设备正常工作运行.基于这个前提,机房通信设备的正常能耗,是不能降低的,是需要更大程度保障的;机房照明在有人的时候需要,也不是全部都需要打开,在没人的时候完全不需要,也就是说,我们可以采用局部感应控制的手段,针对人员活动选择局部打开照明或全部关闭照明.

注:以上内容由 [b][i]SANGYONGLI [/i][/b]提供![/size]
[size=4][/size]
[size=4][b][color=#0000ff]一、内容要求
[/color][/b](1)原创作品
(2)内容整齐,段落分明
(3)不违背国家法律法规和地方法规
(4)不违背通信广角论坛规章
(5)不得攻击其他单位、企业、组织、团体及个人
(6)字数300字以上。
[/size][size=4][b][color=blue]二、奖励办法
[/color][/b]一等奖:1名 奖励100广角币
二等奖:2名 奖励50广角币
三等奖:3名 奖励30广角币
以上获奖剑手全部授予“广角精英剑手”勋章
优胜奖:根据参与人员额数确定 奖励10广角币
[b][color=blue]三、活动形式[/color][/b]
请将你的技术见解、想法、经验写出来[b][color=red]在该帖后跟帖[/color][/b],题目自拟(但要紧扣“通信机房节能”)。

[/size][b][size=5][color=red][i]跟帖论剑,注意:只有300字以上的跟帖会纳入论剑[/i][/color][/size][/b]

[color=blue]注:广角币可兑换为人民币!本活动解释权归中国通信广角![/color]

ilycxynh 发表于 2008-5-11 00:29

机房照明,那只是很小的一部分耗能而已.,当机房内设备是爱立信的时候电流是多大,当换成华为的时候电流又变成了多大?
别的不用说,就听那噪声,那温度.简直就不是一个档次上的.当然这个是由技术原因造成的.
再说说机房内的空调吧,一般机房的空调是一年四季,一天24小时全开的.即使是在春秋2季也没人说关上它.跟领导反映,领导说开着吧,能费几个电,要是出了问题就不好办了.呵呵,是啊.这倒是体现了对工作的负责--我也只能这么说了.汗一个.....

wooding 发表于 2008-5-17 09:26

不用的用户板拔掉。。。

epon 发表于 2008-5-21 12:10

降低通信机房能耗
厂区交直流配电柜交流停电操作步骤
380V交流停电后
1、将交直流配电室DP114—380/200Ⅰ型通信用交流配电屏"停电通知"开关切换到"来电通知"位置;
2、关闭交直流配电室15KVA交流净化电源Ⅱ柜开关(右边的柜子);
3、网络机房关闭充电机上下两个开关(右边的柜子);此时通信设备由蓄电池供电。
交流供电后
1、将交直流配电室DP114—380/200Ⅰ型通信用交流电屏"来电通知"开关切换到"停电通知"位置;
2、打开交直流配电室15KVA交流净化电源Ⅱ柜开关(右边的柜子);
3、到网络机房打开充电机上下两个开关(右边的柜子);
开启中兴机房空调机和中兴机房空调机。(保证空调的安全)
保持室内卫生清洁。
电调维护人员巡回检查要求(可以保障通信电源设备的正常运行来降低耗能)
1.每周对使用的电源设备检查一次;
2.检查供电设备指示灯是否正常;
3.检查供电设备有无异常响声;
4.检查供电设备有无异味;
5.检查供电设备电压/电流是否正常;
6.检查空调机工作是否正常;
7.做好记录;
8.打扫卫生。
降低通信机房的能耗
1、将电源设备的交流电的电压数据进行测试,达到正常的数值
2、将直流配电柜的供电电压的数值调到通信设备的正常数值,数值过高或过低都会对通信设备的耗能产生影响。
3、将交换机上一些不使用的板件配置的数据删除后,将板件拔下,减少不必要的耗能。
4、检查空调设备的温度设置,再与当天的天气情况做相应的调节,保证机房的正常的运行环境
,定期用水清洁室外机,可以降低空调的使用耗能。
5、将不常用的服务器及客户终端的屏幕关掉,也可降低能耗。
6、节约照明是大家共识的内容。
等等。。。。

dyzcs1980 发表于 2008-6-4 20:00

学习学习!我也要进 机房了!

飘渺星空 发表于 2008-6-5 11:14

机房节能,主要也就是用电了!
1.空调是主要的,所以安装空调要选好位置,尽量靠近中间设备密集的地方,没有必要安装大功能或者大量安装,能保证室内温度定在25度基本没有问题了,有些设备发热量叫高的,可以在傍边加一台风扇!
2.照明电,一般出门要广电,为了怕有人粗心忘记,最后在门口贴一张“出门关灯”提醒!以免造成不必要的用电浪费!
3.有些设备只是安装调试,还没用开通正式使用的,调好了就可以不用一直通电了!

丁丫丫 发表于 2008-6-8 18:28

其实,节能有一个前提,就是必须保证机器的运转与备份。所以,拔掉板子是不可取的。
主要还是压缩日常的照明。

trampctt 发表于 2008-6-11 20:49

通信机房节能小议

通信机房节能问题我个人认为有一下几点:
   1:机房建设时要注意机房密闭性,如:尽量少门和窗户,可以减少热门窗的传到效应,二则也可以减少灰尘的;采用一些隔热性材料等等。
   2:建设合理的灯光照明系统,可调节灯光的亮度照明方式,根据作业需要调节灯光亮度和需要开灯的数量;加强值班人员节能教育,养成随手关灯的习惯。
   3:合理选择空调位置和机房设备布局,能够时整个机房空气形成有效的对流,如:下走线机房可以根据地板高度选择下出风;形成良好的温控制度,根据室内问题及时开关闭空调;把一些对问题要求苛刻或者散热多的设备集中到空调附近,例如以前北电波分设备散热比较多可以布防在靠近空调附近; 对于无人职守机房可以根据环控系统及时开关闭空调。
   4:根据一年四季情况制定不同的节能办法,例如,夏天开空调保证机房密闭性,减少人员进出;春秋增加机房通风性,能不开空调就不开;冬天根据取暖情况制定具体规则;
   5:保持设备干净卫生,减少沉微发热耗能;
   6:减少设备不必要的板件和设备数量;

doshengyuan 发表于 2008-6-21 19:06

关键还是要保证机房机房的密闭性,应尽量少门,窗户可采用双层玻璃的,或者玻璃贴膜保护,但窗户还是要保证的 ,确保光线充足,节约照明用电。

yacha111 发表于 2008-6-24 19:50

呵呵 不错

no2fseo 发表于 2008-6-27 21:31

十月怀胎到香港生小孩3

我们的新家虽然还是很狭小,后面临街,拖拉机一过我们的小屋都会跟随巨大的车轮声而晃动,人声,狗叫声,小孩哭声不绝于耳,很是热闹。厕所在他单位里面,去厕所要走一段路,特别是晚上总是很提心掉胆。

    即使这样,当时我们还是那么满足。[url=http://www.wdgy.org/][color=#800080]工业园[/color][/url]女儿也在我的肚子里也在一天天长大,我开始买来胎教的书和磁带,每天进行胎教,记得第一次听那盘胎教录音时,我感动得鼻子发酸,眼眶潮湿,我那么深切地感觉到我真的不再是一个无忧无虑的小孩了,我要作[url=http://www.kaixinbaobao888.com/][color=#800080]赴港产子[/color][/url]妈妈了!我给她念唐诗,听钢琴曲,讲故事,我要让她像我一样喜欢世界上一切美好的事物,做一个善良的[url=http://www.kaixinbaobao888.com/][color=#800080]赴港产子[/color][/url]人。可最初阶段我被她折磨得晚上任何东西都吃不下去,只能抱着肚子哀嚎。庆幸这种状况不算长,后来我每顿饭都会像恶狼一样来者不拒,连菜汤都会喝掉。

sztlk01 发表于 2008-7-7 15:52

看看我的机房节能吧

为了节约,绝大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信基站里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(基站环境国家标准GB50174-93规定长年基站温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到基站标准的环境温度,每个通信基站均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,目前的状况是:
a、基站电费支出增大
根据一个地区移动通信分公司资料统计显示,2006年138个基站电费支出为212万元人民币,2006年238个基站电费支出超过580万元人民币,平均每个基站基站的电费支出增加了58%。


b、基站空调电费支出所占比例较大
根据资料统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站基站中的主要用电设备。

c、基站空调用电浪费现象较为严重
• 目前基站空调大多被设置为制冷18℃,或者自动24℃,由于基站是无人值守,很多基站空调全年开启,浪费的现象较为严重。
• 而根据电子设备运行的相关国家规范规定,一般基站长年温度应保持在18℃~28℃以内,湿度10%—90% ,基站空调若与我公司生产的安全节能换气系统配套联动使用,节能的空间很大。
空调的电能消耗对通讯运营公司来说,是一笔很大的开支。在我国绝大多数地区,很多时间段内的自然常温就能满足电子设备正常运行的温度要求,或者仅需一台空调间歇工作就能满足这些电子设备正常运行的温度要求。
基于上述原因,我们采用国际先进的控制理论技术,依据国际基站通用标准和电器设备可靠安全运行的最佳环境的长期试验报告数据,研发设计出基站换气节能系统,该系统在具有基站节能功能的同时,还具有可靠的安全报警功能和完善的联网功能。
对采用换气方式达到节能这一点,人们都能认同,问题是采用TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统到底能节多少能,有多大的节能空间?对基站的综合环境安全性有无影响?在四川联通所属的基站中找了两个相同载频和空调的基站,分别对空调和节能系统安装了电度表,其中一个基站安装TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统(成都联通齐力基站),另一个基站只对空调安装了电度表(成都联通紫荆祥宇花园基站)。同时要求白天室外温度不低于28℃作为节能对比的条件,2006年4月29日下午4点至5月8日下午4点这九天基本满足了测试对比条件,其白天的室外温度均在28℃与33℃之间,测试的结果是:安装了TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统的齐力基站空调和换气系统九天的总用电数为206度电,没有安装节能系统的对比基站紫荆祥宇花园基站空调九天的总用电数为462度电。平均每天的节电度数为28.4度电。5月8日下午4点至5月21日下午4点这13天,成都地区天气起伏很大,大面积一会儿降温一会儿升温,测试的结果是:安装了TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统的齐力基站空调和换气系统13天的总用电数为266度电,没有安装节能系统的对比基站紫荆祥宇花园基站空调13天的总用电数为607度电。平均每天的节电度数为26.23度电,5月21日下午4点至6月6日下午4点这15天,成都地区天气已基本进入夏天,测试的结果是:安装了TLK-S-Ⅲ基站节能温度控制换气系统的齐力基站空调和换气系统15天的总用电数为326度电,没有安装节能系统的对比基站紫荆祥宇花园基站空调15天的总用电数为633度电。平均每天的节电度数为22.47度电,。
在我国北方安装TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统的节能效果有会怎么样呢?回答是肯定的,在中国移动北京公司的长辛店连山岗基站安装了TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统,在北京移动的金家弯基站只对空调安装了电度表,测试数据见附表(此数据由中国移动北京公司直属的维护单位北京移联信达通信技术公司测试后制表确认):从中国移动北京公司的两个对比移动基站的空调用电情况得出,在五月以前,安装了TLK-S-Ⅲ基站控制换气系统的长辛店连山岗基站空调与节能系统平均每天的用电为15度电,没有安装节能系统的金家弯基站空调平均每天的用电为46.8度电,每天的节电度数为31.8度电。进入五月以后,在5月11日到15日间,安装了TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统的长辛店连山岗基站空调与节能系统每天的用电为26度电,没有安装节能系统的金家弯基站空调每天的用电为51.85度电,平均每天的节电度数为25.86度电。
从在南方和北方不同地区测试的结果看,TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统对通信基站节能的效果是很显著的。
TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统对于防尘的处理也是十分严格控制的。中国移动北京公司为了严格测试换气节能系统的防尘控制能力,特别配备了空气浮尘颗粒测试设备,北京今年已经历了好几场沙尘暴天气,在沙尘暴天气发生的第二天,2006年4月17日,北京移动公司就对安装了TELECOM-MES-I基站换气节能系统的北京长辛店连山岗基站进行了基站室内空气中浮尘颗粒数的测量,国家基站内空气中浮尘颗粒数国标为:空气中浮尘颗粒数(flow 2.83L/min ),实际测量基站内空气中浮尘颗粒数据如下
     0.5um 0019671678  /立方米
     1.0um 0003274490  /立方米
     2.0um 0002415348  /立方米
     3.0um 0001155609  /立方米
     5.0um 0000013338  /立方米沙
在北京发生了沙尘暴天气后基站内测量的空气中浮尘颗粒数基本上达到了国标要求。在没有发生沙尘暴天气的2006年4月26日,北京移动公司又对安装了TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统的北京长辛店连山岗基站进行了基站室内空气中浮尘颗粒数的测量,国家基站内空气中浮尘颗粒数国标为:空气中浮尘颗粒数(flow 2.83L/min ),实际测量基站内空气中浮尘颗粒数据如下
0.5um 0006116760  /立方米
     1.0um 0001083888  /立方米
     2.0um 0000825669  /立方米
     3.0um 0000430443 /立方米
     5.0um 0000005148  /立方米
完全达到了国家基站内空气中浮尘颗粒数国标要求。TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统的防尘控制能力在北方有沙尘暴发生的地区都能达到基站环境的国标要求,在南方没有沙尘暴的地区,更能达到基站环境的国标要求。
TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统对通信基站运行的安全性设计也是十分可靠的,其一:系统施工安装方面仅要求对基站墙壁南北面各开一个直径为10厘米的圆孔,作为进排气孔,仅比一般的空调安装空(空调安装孔直径不小于6厘米)大一点,根本保证了不会对基站墙体的安全影响和防盗安全影响。其二,系统软硬件设计有完备的安全运行保证,在最坏的情况下,TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统本身出现了故障,这时,系统自身的诊断模块会立即接替系统工作,在发出故障告警的同时,不管当时环境温湿度状况如何,都会立即开启基站内的所有空调,使之保证通信设备的安全运行。
经过对比测试,TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统在一个基站一年就能为通信运营公司节能近万度电,如果对一百个通信基站,一千个通信基站,一年又将对社会节省多少的电能,对通信运营公司又将节省多少运营成本!同时由于基站空调处于间隙工作状态,将大大延长了空调的使用寿命,这也将为通信运营公司节省很大的空调维护成本,TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统将大大降低通信运营公司的营运成本。
TLK-S-Ⅲ基站换气节能系统可智能联动控制国内所运行的各种型号的空调,而无需对空调进行任何改造!既可以在现场通过自动程序控制,又可以通过RS485通讯接口远程控制;它既可以单机独立使用,又可以级联于用户已有的动力环境集中监控系统中集中监控。此外还预留了一个对下的RS232口读取智能设备数据。

二、原理、组成、工作流程及参数
2.1.系统原理
由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。
基站换气节能系统充分利用基站室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。
2.2.系统组成
基站换气节能系统包括:控制系统(核心部分)、红外遥控器、进气系统、排气系统、室外温湿度传感器、室内温湿度传感器、电流传感器、互联接口部分。

基站换气节能控制系统示意图
2.3.系统工作流程
通过485总线与计算机相联,在设置运用软件包下,设置系统风机低温门限(空调开始制热温度T1)、中温门限(风机启动温度T2)、高温门限(空调启动温度T3)、室内外温度差(T4),温度回差(T5),以及其他设置参数与事项。系统实时检测室内外温度,及室外湿度。在特殊的数学模型算法程序的规范下,自动控制风机与空调的合理工作,从而达到节能的最佳效果。
另外,基站换气节能系统的功能还包括:
        当有人进入时,即门禁打开时关闭空调,开启换气系统通风。
        室内有人的情况下,可以控制风机通风和空调运转。
        温度正常状态时,对空调进行轮换控制,每八个小时轮换一次(轮换时间可以设置)。
        分别累计并显示两台空调的运行时间,并存储,掉电后数据不丢失。
        向上通讯功能:RS485/RS422或RS232输出温度值、电流值、空调工作状态,并可远端控制。
        向下通讯功能:RS485控制遥控器,并给遥控器供电;RS232预留为与其它智能仪器通讯。
        每隔1小时自动遥控空调一次。
        具有停电后来电空调自启动功能,控制器自动每隔5分钟发送一次遥控指令;如果接有交流电压传感器,则一旦检测到交流电压大于 150V则立即发送一次遥控指令,低于150V不发送一次遥控指令。
        本系统还具有空调告警功能,分为空调告警和遥控器通讯状态告警。
基站换气节能系统即可以独立工作,也可以通过RS232或RS485总线和动力监控模块连接,通过不同的传输网络将数据上传到监控中心,本系统主要是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。

灯灯 发表于 2008-7-14 13:58

都是这样的吗

怎么没有看到优秀的啊

sztlk01 发表于 2008-7-14 14:29

机房节能新补充

系统原理
sztlk01 发表于 2008-7-21 16:01

名 称        技    术    指     标
工作电压        AC220V/DC48V/DC24V
风机功率        进气140W/排气60W
控制模块消耗功率        <10W
最大进风量        850 m³/H或(可按要求加大)
最大排风量        450 m³/H 或(可按要求加大)
风机最大换气量        ≥1000㎡/H
平均无故障时间        50000H
风机换气风压        ≧400Pa
测温范围        -40~+123.8℃
温度测量精度        ±0.3℃(25℃)
湿度测量范围        0~100%RH
湿度测量精度        ±2.0%RH
工作环境        —20℃~+60℃  湿度:0~95%RH
噪   音        <65dB
通讯方式与协议        RS485/RS232
其他辅助监控
功能接口(可选)        8个开关量/8个模拟量(预留)
防尘滤网外型尺寸(mm*mm*mm)        300×180×60
设备外型尺寸(mm*mm*mm)        主控箱500×400×100进气箱470×320×600排气箱400×330×330
要求墙洞开孔尺寸(直径,mm)        ≥100

sztlk01 发表于 2008-7-22 10:46

:lol

chaiyuan 发表于 2008-7-27 11:36

不错啊

sztlk01 发表于 2008-7-30 09:18

:) 节能看看我的全部方案,就知道了.

power1yljl 发表于 2008-8-6 20:09

发光二极管的应用

对机房的照明改为发光二极管+蓄电池(独立电池)