避雷带设计方案

[标题]避雷带设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

避雷针避雷带设计模版

系统说明

从公元1753年,富兰克林发明了避雷针以来,避雷针作为接闪器唯一的形式,延续了上百年的历史,从十九世纪以后,逐渐有出现了避雷线、避雷带和避雷网。
接闪器最初的形式只是富兰克林所设计的磨尖的铁棒。20世纪初,在电力系统,为了使输电线路少受雷击,采用了在输电线路上方架设平行的钢线避雷的方法,在实用中,由于它简单有效,逐步得到了推广。这种架设在输电线路上方的钢线,称之为避雷线。后来在房屋建筑上也推广了这种形式,开始布设在方脊、屋角、房檐等处作雷电保护,以后这种方式又有所改进。
在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还加可以辅助避雷网,也叫做明装避雷网)。它是根据古典电学中法拉第笼的原理以达到雷电保护的金属导电体网络。

..................................................................................................




附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本贴地址:http://bbs.tong-xin.com/viewthread.php?tid=16455&fromuid=0
点击复制,把本帖地址粘贴到MSN/QQ/邮件/网络上给朋友分享,即可获得广角币!
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]建筑物电磁屏蔽设计模版

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

建筑物电磁屏蔽设计模版

1、建筑物直击雷防护装置接闪时的其顶部机房内的电磁环境

当建筑物顶部直击雷防护装置接闪时,按照GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》提供的二类建筑物雷击参数,首次雷击雷电流参数为:150KA;后续雷击雷电流参数为:37.5KA;则:

LPZ1区的电磁场强度为:
H1 = KH•iO•w/(dw )                 (A/m)        
SF= 20•log[(  )/   ] (dB)      
dS/1=ω•                               (m)     
式中:KH  ——形状系数(1/ ),取KH=0.01(1/ );
H1  ——LPZ1区空间经屏蔽网格衰减后的磁场强度(A/m);
i0   ——雷电流值(A);
SF ——屏蔽系数(dB);
ω ——屏蔽网格的宽度(m);
dS/1 ——LPZ1区内空间的安全距离(m);
dw ——被考虑点距LPZ1区屏蔽壁的最短距离(m);
dl/r  ——被考虑点距LPZ1区屏蔽顶的最短距离(m);
........................................................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]接地系统防雷工程设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

接地系统防雷工程设计模版

系统简介

以前接地是否合格以接地电阻值为准,现在则侧重接地结构兼顾接地电阻值。由于建筑物内电气设备的频率增高,其接地结构、等电位联结和电气接线的方法都发生了变。设计者必须有电磁容的理论和实践知识。主要内容有:共地才是合理的选择;电源接地系统的制式;电气设备工作频率对接地结构的要求和对等电位联结式的选择。
现在的城市,在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多种接地装置,如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等,这麽多系统的接地到底采用哪重好呢?现一一解释如下:根据实践证明,共用接地是应用最为广泛的接地方式。
A、独立接地:如上面所谈到的需要接地的部分,都分别独立地建立自己的接地系统,这种接地方式称为独立接地。它的好处是各系统之间不会造成互相干扰,这对通信系统尤其重要。但网络容易被雷击坏,故除有防爆炸要求的危险环境必须要采用独立的避雷方式外,一般不主张采用独立接地的方式。这种独立接地在六、七十年代以前采用比较多,现在多被共用接地所取代。
B、共用接地:也叫统一接地。它是把需要接地的各个系统统一接到一个接地装置上,或者把各系统原来的接地装置通过地下或者地上用金属导体连接起来,使它们之间成为畅通的电气接地统一地网,这样的接地方式为共用接地。共用接地是目前应用最广泛的接地方式。
C、一点接地:把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的方法叫‘一点接地’法。一点接地法能解决各系统接地线的等电位问题,所以能够降低各系统之间的干扰程度,尤其是50Hz工频信号对系统的干扰基本上得以消除,所以一点接地法在工程上得到广泛应用。
一点接地消除了公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰。能很好地工作于1MHZ及以上的额频率,当整个系统的连接点尺寸较小时(最大尺寸小于L /20,L为干扰信号的波长)可以应用到10MHz。
D、多点接地:各系统的接地线采用多点短连线的接地方式,称作多点接地。
...............................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]机房内接地及等电位连接设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

机房内接地及等电位连接设计模版

设计依据

依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲;第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材时,最小截面积为6mm2,采用铝材时, 最小截面积为10mm2,采用铁时, 最小截面积为16mm2;铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。

依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求:每根引下线的接地电阻不小于10欧姆,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章 电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.2条要求,采用共用接地时,电阻按各种接地方式的最小值要求。

依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、接地与安全防护:第2.5.4条要求当采用共用接地时,接地电阻不大于1欧姆;
.......................................................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]高压电力电源系统设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

高压电力电源系统设计模版

高压电力线的防护


高压电力线采用架空地线防护示意图
在雷电活动频繁、雷电强度大、雷暴日多的地区,当雷击建筑物附近的交流供电线路时,为了防止雷电沿电力线路侵入建筑,可按上图所示方法,对高压电力线以及变压器实施保护。

......................................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]电源系统防雷设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

电源系统通用设计模版

A、外来导体的布置:

外来导体包括:金属水管、通讯电缆线及电力电缆铠装外皮或电缆金属管等。
所有的水管和电缆应埋地进入机房,水管和电缆铠装外皮和保护金属管应在进入机房时接地,电缆应选用铠装电缆或穿金属管埋地进入机房电缆相线和中线应通过电涌保护器接地。

B、外电源线的电涌保护器的布置和选择:

1)、电涌保护器的布置原理

如下图所示:
       
.....................................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]电视监控系统设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

电视监控系统设计模版
系统说明
电视监控系统(CCTV)的防雷保护比较复杂,首先需要明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,方可以正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置。

.......................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]计算机网络系统设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

计算机网络系统设计模版

系统简介

计算机机房网络通信系统雷电防护包括广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。


广域网远距离传输数据通信,在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。

数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。
................................................................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]电话通信系统防雷设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

电话通信系统防雷设计模版
电话通信系统(TCS)的功能主要有语音通信、数据通信、图形图像通信。电话通信系统主要指以程控交换机及模块局为核心的电话、集团电话、远端虚拟交换机。最重要的有线话音通信系统就是程控用户交换机,它可组成内部和外部通信系统。目前用户交换机已经发展为数字式交换机,它的内部和外部线路的数目是很重要的指标。
面对种类繁多,系统纷繁复杂的通信系统,其防雷设计显得非常复杂。只有依据YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》和IEC 61643-3 《低压系统的电涌保护器》两个标准,在做好机房均压、线路屏蔽等工作的基础上,根据系统特点选择适合和有效接地方式,安装适合此系统线路参数使用的电涌保护器(SPD)就才能有效解决这些问题。
............................................................


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
欢迎来到通信光角论坛,我们通信人真正的家园。

[标题]火灾报警系统防雷设计方案

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

火灾报警系统防雷设计模版
系统简介
主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。
.....................................................................................