通信基站遭雷击的实际原因分析

本主题由 GSM1800 于 2008-5-30 22:30 推荐主题

[标题]通信基站遭雷击的实际原因分析

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

【名称】:通信基站遭雷击的实际原因分析
【作者】:作者:康忠学  高级工程师 、国家通信行业优秀总监理工程师、高级技术专家,中国通信学会会员。
【格式】:PDF
【页数】:5
【语言】:中文(默认)
【出版社】:(非电子图书可不填)
【出版日期】:(非电子图书可不填)
【摘要或目录】:(必填)




近年来,随着通信建设的发展,通信基站被雷击的情况时有发生。从工程实践的角度分析,主要原因有:接地不规范、交流引入不规范、通信线路引入不规范。

1接地不规范几种常见的方式
1.1错误方式一:馈线金属外护层直接与避雷针专用雷电流引下线(扁钢)相连接
等效电路如图1所示:
这种连接的结果,是将馈线屏蔽层作为直击雷电流的主要分流体。当避雷针遭受雷击时,强大的直击雷电流将通过扁钢与金属屏蔽层组成的并联回路流入地网。由于屏蔽层多为铜质材料,其电阻值与扁钢的电阻值相比要小,电流将主要通过屏蔽层流入地网,同时,馈线的芯线将有强大的感应电流流入基站设备。




附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本贴地址:http://bbs.tong-xin.com/viewthread.php?tid=16601&fromuid=0
点击复制,把本帖地址粘贴到MSN/QQ/邮件/网络上给朋友分享,即可获得广角币!
精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

雷神,你太强了~忍不住要顶你~


精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

雷神,你太强了~忍不住要顶你


精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

呵呵 对于强人是要支持的


上海西岱尔电子  专注防雷70年
诚招西岱尔防雷器代理商 联系电话 15900572077
主要产品:
电源避雷器:DS150E  DS40-400  DS70R-400    DS98  MS103
信号避雷器:MSP-VM220   NP24-CAT5                  
天馈避雷器:PRC822S-716/MF        
电源防雷箱:HDS150E
网址:http://www.citel.cn

[标题]o(∩_∩)o...

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

解释的很好  呵呵


[标题]无语

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

【名称】:(必填)
【作者】:(必填)
【格式】:(必填)
【页数】:(必填)
【语言】:中文(默认)
【摘要或目录】:(必填)


很多都是标准允许的!馈线在塔上主要是等电位连接,你不和引下线连,你和谁等电位阿。