【名称】:关于有关移动基地局的测量业务 (机房场所确认)说明
【作者】:不详
【格式】:DOC
【页数】:6
【语言】:中文
【摘要或目录】:
机房场所指的是放置NODE-B的场所,NODE-B的功能是交换Uu接口和Iur接口的数据,发射和接收信号,所以机房的位置和里面的各项设施是否齐全必须在勘查时予以确认。
顺序 根据事前取得的资料,工程设计图等来得到机房在站点的具体位置(几楼、高度);在勘测中取得和天线设立位置的方位关系,距离的远近。
勘测时往往还没有安装设备,首先要对房间和楼梯的位置距离、楼道的宽度、层高、房间内原有的门窗等进行测量,看看是否要进行改造来适应设备搬入的要求。
对房间的大小、高度进行测量(最少的房间高度至少为1700mm),由于NODE-B的放置对主设备和前侧的墙壁的距离(750mm)、侧面的墙壁(500mm)和后侧的墙壁的距离(100mm)均有一定的要求(便于进行操作维护及空气辐射的考虑),所以对房间的测量要验证这些数据是否满足安装的要求。
对房间的地面进行确认是否要铺设地板,有没有防静电的措施,对NODE-B放置的地方是否需要新的铺垫物。
注意 可能有的房间原来铺设有木地板,要对原有的木地板进行检查,因为有的木地板由于受潮或虫蚁的侵蚀在强度和质量方面都已不合要求,必须进行论证是否进行改造或替换。
确定商用交流电的位置,确认RECT的位置和容量,测量电源电缆的走线距离(从RECT到NODE-B)。
确认密封蓄电池组的位置和容量。
根据事先取得的资料确定走线架的位置,走向;测量电缆走线架的端墙连接,离机房地板的高度,走线架的长度、宽度;测量电缆走线架距离主设备顶端的垂直距离。
确认EATHER BAR的位置,测量地线的走线距离。
确认IDF/DDF的方位,测量其离地高度,和走线架的垂直距离和走线距离。
确认机房是否需要新开馈线洞,馈线洞的规格、方位,测量馈线洞的高度、尺寸、大小。
空调的数量和位置确认,照明确认