E1的远端告警,是由远端发送,还是由本端检测到的,什么原因会造成远端告警?
实际上E1的远端告警是由远端发送然后由本端检测到,这样在本端就可以看到远端的告警。造成远端告警的原因有这样几个:1.线路原因,即当线路出现断路等情况时,会出现告警;2.帧结构出现问题导致告警;3.线路误码率超过线路所允许的最低误码率比如10-6时,也会造成告警。
远端告警也叫对端告警,即对端设备告警。即RAI。
它是因为对端设备接收不到E1信号,或误码过大,而向本端设备回送的一个告警信号。
作用在于通知本端设备:收本端不好,可能是本端发送不好,也可能时对端接收不好,也可能时中间传输环节不好。
传输中出现LOF告警
LOF是对应的E1输入信号失步.此时,该路E1业务会全部中断,是由于全网或本端时钟设置发生错误造成.应检查全网及本端设备时钟设置,避免时钟设置冲突或错误
LOF即帧失步告警。
该告警是在两种设备对接时出现的,应该检查以下问题:
1、检查两套系统的时钟:
2、检查各自的输入抖动容限和输出抖动;
3、检查两套设备的接地问题(有因为接地不好而导致两种设备对接不通的现象);
交换机里的铃流是什么/
铃流源又称铃流信号发生器,它是一种特殊形式的电源。在通信交换设备中,铃流源为用户话机提供振铃信号。原邮电部标准化所制定的铃流源技术标准为:波形为正弦波,频率为25Hz±3Hz,输出电压为75V±15V,失真度<1%。在早期的通信设备中,采用的是集中式铃流源,由单独的铃流源机架提供整个系统的铃流信号,其输出功率是很大的。而近期的通信设备多采用分布式铃流源,将它与程控交换机的二次电源组合在一起,采用模块化结构,输出功率从数瓦到数十瓦不等。由于铃流源的电路型式为DC/AC变换器,除输出的电压幅度与频率有所不同外,铃流源电路与常用的逆变器电路在原理与制作上并无多大差别。
铃流源的实际电路多种多样。80年代,当铃流源由方波改为正弦波时,人们曾采用滤波法,将罗耶振荡器产生的方波信号,经LC无源滤波器滤去高次谐波,从而得到25Hz的正弦基波。也有的铃流源采用裂相法,通过裂相电容器和变压器的作用,将频率为50Hz的交流市电变为25Hz的铃流电压。上述两种方法都离不开低频变压器和滤波器,其缺点是效率低,体大笨重,噪声也大,不符合现代通信设备的要求。
SDH设备掉电,由于没有按正常的程序加电导致2M业务故障的原因
日常维护的过程中,发生过SDH设备电源掉电,由于现场人员急于恢复,没有按正常的加电程序加电,虽然在网管上显示光板和2M支路板上的端口没有任何告警,但是业务是不通的,在下接的业务设备上的告警是显示是线路故障(如程控设备上显示线路的AIS告警),是什么原因呢?
网管上的告警根据一般机房的常用的设置,通常都只反映“丢失信号”告警。
网管上看不到告警,只能反映出光板、2M支路板都能收到相关信号,至于设备内部的配置(如:交叉连接、时钟等)是否正确恢复到了掉电前,就不一定了。