[组图]通信基站接地不规范图示及危害分析

本主题由 GSM1800 于 2008-5-30 22:30 推荐主题

[标题][组图]通信基站接地不规范图示及危害分析

精华全集  冲广角币  获取广角币的更多方法

【名称】:通信基站接地不规范图示及危害分析
【作者】:CTC
【格式】:WORD
【页数】:5
【语言】:中文(默认)
【摘要或目录】:必填

1 故障现象
2006年3月22日下午4点10分至5点,电闪雷鸣,风雨交加,某市电业局通信机房交换机来回启动,不能恢复,造成通信中断。与此同时,位于相邻大楼的运行管理所,楼内的95598客户呼叫中心,通信也造成中断。
该次雷击共造成50多万元的通信、信息设备损坏。损坏的通信元件大多都是与电源有关的部件,如交换机的2M板、一部分子框接口等。在现场检查了一块损坏的2M板,其插板方向的芯片上方有1 cm宽、4 cm长的深褐色痕迹,用手摸有油滑感,且有黑色粉末,这块板的运行年限已达10年以上。
事后对通信大楼2楼机房接地网,5楼负荷控制中心地网,运行管理所内95598客户呼叫中心接地网进行复测,测得主地网接地电阻为0.33Ω,小于0.5Ω,属于合格范围。排除了主接地网不合格造成通信设备损坏的原因。
2 故障原因分析
2.1 低压电源引雷入室
通信机房遭雷击的来源有直击雷、感应雷和传导雷三方面。直击雷是雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。直击雷有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害;感应雷是指雷云之间或雷云对地之间的放电,而在附近的架空线路、地埋线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送到设备,间接摧毁微电子设备;传导雷是雷电击中电力或信息通信线路,然后沿着传输线路侵入设备。其中地电位反击也是传导雷的一种。
从这次雷击元件损坏情况看,损坏的是与电源有关部件,信道机部分没有损坏,说明与直击雷无关,而与传导雷有关。从该通信机房的进出线可知,该机房的通信线都是光纤,故判断380 V电源进线为雷电侵入途径。

1.2错误方式二:馈线金属外护层与爬梯脚踏横铁相连接(图2)


图2  馈线金属外护层与爬梯脚踏横铁相连接

1.3错误方式三:将馈线屏蔽层引接线叠压在横铁上(图3)


图3 馈线屏蔽层引接线叠压在横铁上

这种连接的问题在于:经过多级压接的爬梯脚踏横铁再压接在经过多级压接的铁塔上,爬梯脚踏横铁至地网间已经多个接触电阻的串联,随着时间的延长,多孔位和连接件锈蚀的增加还将使接触电阻增大,从而导致连接点与地网间的电阻值增加。从图中还可发现:连接屏蔽层与“横铁”间的电缆完全成“U”字型叠压在横铁上,不符合接地连接规范。