【名称】:移动通信基站防雷接地方案及浪涌保护器SPD安装指导
【作者】:CTC
【格式】:WORD
【页数】:7
【语言】:中文(默认)
【摘要或目录】:必填
实际上,在雷害比较严重的基站防雷接地改造工程中,将地线排改为架设在主走线架上的接地汇流条是一种常用的改造措施。
其次从经济上分析,虽然由于沿主走线架敷设接地汇流铜条,其价格较地线排高(实际上也可采用同阻抗的镀锌扁钢,且成本不会比传统的地线铜排高),但由于该方案可以大大减少35mm2的电缆长度(每个基站约50米),综合成本实际上较采用接地铜排的方案会有所降低。类似地,接地汇流条方案的综合成本较环形接地汇集线方案的综合成本低。
第三,从机房的整齐美观方面考虑,由于各种设备地线直接从其上方的接地汇流铜条上引线,采用接地汇流条的方案比采用地线排的方案效果明显(参见图1)。
图1 基站接地汇流条示意图
综上所述,虽然机房采用单个地线排也是一个久经考验的设计方案,但是无论从防雷效果,还是经济分析、机房美观看,采用沿走线架布置接地汇流条的方案不失为一个完美的方案,值得在新建基站中广泛采用。
2.4 馈线避雷器的接地应该接室内地线排还是室外地线排
在“设计规范”中,对馈线的三点接地做了详细的要求(如图2的A、B、C三点),馈线与通信设备的连接处加装SPD要求其地线应就近引接到馈线入口处的室外地线排上。根据笔者分析,馈线SPD地线的接法值得商榷。
根据图2可见,天馈线SPD属于雷电保护区LPZ0B与LPZ1交界处的防雷保护装置,只泄放感应雷击(包括雷电电磁脉冲)能量,不能防护雷电保护区LPZ0A内的直击雷。由图可知馈线一般是位于LPZ0B区内,从这个意义上来说,馈线SPD的地线接到室内或者室外地线排上效果相同,并且室外地线排与室内地线排可以合设。但是实际上,这是不可以的,室外地线排有馈窗接地、室外走线架接地以及馈线屏蔽层的C点接地等,一方面,这些设施本身极有可能遭到直击雷(侧击雷)的入侵,而馈线的内芯则由于金属屏蔽层的存在而不会遭到直接雷的入侵;另外,馈线(实际上是馈线的金属屏蔽层)的A点、B点接地与直击雷的引下线(如铁塔的塔身)甚至接闪器(天面女儿墙上的避雷带)连接在一起,虽然直击雷的大多能量沿最直接的泄流通道(引下线)进入大地,但是由于馈线屏蔽层构成了直击雷引下系统和室外地线排的电气连通,难免对室外地线排构成一定的直击雷雷电脉冲的干扰。
根据上述基站雷击分区的分析来看,馈线SPD的接地是LPZ1与LPZ0B交界处SPD的接地,而室外地线排实际上是LPZ0A与LPZ0B交界处的接地设施,笔者认为,馈线SPD的地线应就近接到室内地线排上。