中国联通惠州分公司GSM无线移动通信基站均实行无人值守,所有告警信号如传输误码、BTS中断、环境监控信息等均通过2 Mbit/s线传回交换局。其中基站环境监控有市电停电、过欠压、电池电压低、机房高温、烟感和门禁等,基站电源采用深圳华为高频开关电源,整流模块是单相供电,过欠压保护值为170~270 V(新的整流模块为150~300 V),但这是指电压有效值,当电压接近临界值时,尖峰瞬间波动,过欠压保护就会频繁动作。另外,由于无线基站实行无人值守,一些郊区偏远的基站通信设备如空调室外机、室外电力线等易成为不法分子盗窃的对象。本文在如何改善基站供电情况、提高网络通信质量、完善无人基站设备的防盗告警体系等几个方面提出了有针对性的改进措施。
1.某些基站三相电压不平衡
随着惠州联通公司业务的不断发展,偏远的基站越来越多,加上惠州市郊区供电质量差,其市电输入的三相电压或高或低,极不平衡稳定,造成基站开关电源频繁保护跳闸和空调过压保护,如巽寮基站因三相电压过高(三相电压均在270V左右),几乎每天凌晨和中午都会使开关电源跳闸保护几分钟甚至几小时,基站电池频繁充放电,严重影响阀控蓄电池的正常使用寿命。
对于供电质量恶劣的问题,我维护中心采取两种措施:一是对在三相输入电压中有一相较稳定且接近220V的基站,利用华为开关电源有两路市电输入的特点,引接这一相电压作为第二路市电输入,当电压过高或过低而使开关电源第一路跳闸保护时,第二路市电开始工作;二是对三相电压长期偏高或偏低的基站,则调整电力变压器的电压档次,如果其他同网用户的供电电压不能调整,采用在电源前级加一台三相参数稳压器,但这样成本太高。经过一段时间的研究和探索,我维护中心采用3个10 kVA正泰牌单相手动调压器进行调压,在惠东巽寮、龙门天堂山基站安装后,运行至今,OMCR没有再出现高频开关电源由于电压高而跳闸的情况。
2.给直放站加装后备电源
直放站在改善网络盲区方面起到了很大帮助,但如果市电停电,直放站就因没有后备电源而停止工作,用户无法正常使用通信业务。基站旧电池容量下降后被更换成新电池,为了充分利用尚好的旧电池,改变直放站没有后备电池支持的被动情况,我维护中心在直放站安装了全自动逆变电源。根据直放站功率、电池充电电流和温升等参数,选择天正牌300 W逆变电源,后备电池组采用6节2 V400 AH旧电池串联提供,具体连接电路如图1所示,市电通电后最大充电电流调节为20A。如果需要对电池组放电终止电压(10.8 V)进行保护,可按图1的虚线部分加装一个保护装置,在电池组放电至11V时,微调电位器W,使比较器LM324输出高电平。我公司在博罗十二岭光纤直放站机房安装后,运行正常,在市电停电后,经现场测试,电池组能维持长达20多个小时(放电电流10 A左右),基本满足后备时间要求。

3.基站空调加装防盗告警信号
由于部分无人值守基站建在偏僻处或山上,空调室外机组容易成为不法分子盗窃的对象。室外机组被盗后,惠州交换局无法监控到,值班人员无法及时通知当地的员工前往察看或报警,因此,我维护中心在空调室外机加装了一对信号线作为外围告警输入,安装方法如图2所示。在空调室外机组电源接线排旁边用玻璃胶或铜线固定塑料端子,引两根1mm ¬2¬信号线到机房PIX配线箱,作为外围告警输入信号,平时信号线短路,BTS的AB6板不发出告警信号到OMCR(需在OMC把对应的那路EAS做成常开告警),当有人企图盗窃时剪掉电源线和信号线,这时OMCR就会出现“空调被盗”告警信息,值班人员就可以立即通知当地员工前往察看或向110报警。
对于动手能力强的维护人员,可按如图3所示自制一块电路板(三端稳压器需加散热片),其工作原理如下:把图2的信号源a、b两点改接到图3中的a、b处,当a、b开路时,VT1导通,继电器K1吸合,其接到PIX箱的常闭触点K1-1断开,启动BTS的AB6告警板及时通知OMCR值班人员;而另一对常开触点K1-2闭合,通过电容C1给单稳态定时电路②脚加上瞬时负向触发脉冲,③脚输出高电平,继电器K2吸合,常开触点K2-1启动小型交流电铃DL和25 W红色灯泡H(装在基站机房外),吓跑窃贼,大约3min(整定时间T=1.1RC)后单稳态定时电路③脚输出低电平,声光报警停止。

本防盗告警监测方法方便,简单易行,投资较少,通过已安装的基站试用情况看,告警动作准确可靠。